Title
ExportSever를 사용하여주시기 바랍니다.
Writer
기술지원팀
Written time
2020-09-17 오후 6:01:18
Hits
209
Attached File
답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. AutoBase를 서버로 사용을 원하실경우, ExportServer를 통해 타사 plc 혹은 hmi로 태그값을 내보낼 수 있으십니다. 주로 Modbus RTU 프로토콜을 사용하여 Modbus 통신을 통하여 서버로써 사용하실 수 있습니다. ExportServer는 Autobase가 설치된 폴더안에서 찾으실 수 있으며, 보다 자세한 이용방법은 저희 오토베이스 도움말에서 색인창에 "ExportServer"를 검색하시면 보실 수 있으십니다. LS XGT PLC를 클라이언트로 이용하실경우, P2P통신을 설정하신후 통신 프로토콜을 설정하실 수 있습니다. 통신프로토콜을 MODBUS TCP로 설정해주시면 Modbus RTU로 설정된 ExportServer에 값을 요청하실 수 있습니다. 이 과정에서 별도의 스크립트 작성은 필요하지 않으십니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 안녕하세요 질문 좀 드리겠습니다 1번 PLC에서 오토베이스로 신호를 주고 받는 통신까지는 했습니다 (PLC는 LS XGT 제품입니다) 이후에 이 신호를 다시 2번 PLC에서 읽고 싶은데요 이게 가능한지 궁금합니다 결론적으로 1번 PLC에서 보낸 신호를 오토베이스를 거쳐서 2번 PLC에서 읽고 싶습니다. 허브를 통해 연결은 다 되었구요 2번 PLC에서 읽어올 때 P2P통신으로 읽어오면 되는지 궁금합니다 굳이 이렇게 안해도 되는건 알지만 여러가지 방법을 테스트하고 있는중입니다 만약 이렇게 된다면 스크립트를 써야한다고 알고 있는데 스크립트쪽은 좀 어려워서 대략적인 설명이라도 해주시면 감사하겠습니다~! 답변>