Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. 다른 한가지 기능으로는 "과변화시 경보지연"을 설정하실 수 있습니다. 과변화시 경보지연 (AI 태그 수정의 AI 탭에서 설정 가능합니다.) 해당 기능은 설정한 경보레벨 범위이고, 현재 값에서 변경 후 값의 차이가 설정 % 이상일 때 경보 및 복귀가 지연됩니다. 노이즈 값이 들어왔을 때 경보를 울리지 않기 위해 사용할 수 있습니다. 예) Full: 100 / Base: 50 / 경보레벨 90 이상 / 10% 변화시 5초간 지연 87 -> 91 이하 : 즉시 경보 87 -> 92 이상 : 5초 지연 후 경보 89 -> 93 이하 : 즉시 경보 89 -> 94 이상 : 5초 지연 후 경보 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 업무에 노고가 많으십니다. AI Tag 값에 경보 사용을 체크하여 알람을 사용 중에 있습니다. 질의 사항은 경보 레벨 설정을 사용값에 거의 맞추다 보니 알람이 계속 발생했다 해제 되었다 하는 상황입니다. Autobase 기능 중에 경보시간을 설정하여 경보레벨 범위를 넘고 경보시간이 넘어서면 알람을 발생하게 할 수 있는 방법이 있는지 확인 부탁드립니다. 감사합니다. Answer>