Question> 답변> 안녕하십니까. 오토베이스 기술지원팀입니다. AI 태그 속성의 PLC_SCAN 항목은 포트와 주소로 이루어져 있으며 각각의 의미는 다음과 같습니다. 포트 : 0~255는 통신 프로그램에서 설정한 통신포트 번호, 주소 : 설정한 포트, 메모리 종류 내에서 읽어올 데이터 시작번지를 설정. 즉, 문의주신 Autobase SCADA의 AI태그는 통신프로그램(PLC_SCAN)의 ''0번 port''의 ''WORD''영역의 ''buf 메모리 411번지''의 값을 가져오도록 설정이 되어있는 것입니다. 저희 Autobase SCADA의 통신프로그램과 AI태그 주소 작성법에 대한 정보는 1. 온라인 세미나 => [002] 오토베이스10 통신프로그램의 구조와 설정방법 2. 도움말 =>" 어드레스 설정법 " 항목 에서 살펴보실 수 있습니다. 더욱 자세한 답변이나 다른 문의사항이 있으시면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800)으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 궁금한 부분좀 도움 요청 드립니다. 공조기 인버터 PID 제어인데 급기휀 출력치 오토베이스 표시값 이해가 안되어 도움 요청드립니다. LS산전 PLC(XGI)프로그램에서 공조기1 급기인버터 출력치 저장 메모리가 %MW20인데 MOVE 명령어로 %UW0.6.3모즐로 출력이 나간다는것은 알겠습니다. 오토베이스 표시에서 태그 주소값이 401 인데 잘 이해가 안됩니다. %MW20, %UW0.6.3, 오토베이스 태그 401 도움 부탁 드립니다 Answer>