답변> 안녕하세요. 오토베이스 기술지원팀입니다. MODBUS 통신 중 패킷 오류에 관하여 문의주셨습니다. 해당 패킷의 내용은 데이터 요청 후, 수신받은 패킷의 길이가 MODBUS 프로토콜의 응답 패킷의 길이와 달라 발생합니다. 1. 통신 포트 설정에서 읽기 주기 및 읽기 시간초과를 늘려보시기 바랍니다. 2. read size가 클경우 줄여서 테스트해보시기 바랍니다. 3. 메모리 영역의 설정하지 않은 부분까지 요청하는지 확인해주시기 바랍니다. 이 경우, 설정한 부분까지 읽는 것으로 read 문을 변경해주시기 바랍니다. 4. 장치에서 주소 응답시 고정된 size로 응답하는지 확인해주시기 바랍니다. 이 경우, read size를 해당 size로 고정해주시기 바랍니다. 5. 장치의 송신 장치의 문제일 가능성이 있습니다. 선로 혹은 컨버터 등을 확인해주시기 바랍니다. 더욱 자세한 답변이 필요하시거나 추가적인 문의사항이 있으시다면 저희 오토베이스 본사(031-776-0800) 으로 유선상 문의하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 질문> 모드버스 485통신 중 PLC는 모드버스통신 rtu 클라이언트로 설정하고 HMI 는 modbus2 로 두고 통신시험을 하고있는데 첨부파일의 오류가 발생하는 이유가 무엇일까요?